挑梁承重问题
1个回答
关注
展开全部
阳台承重一般根据阳台活荷载来判断的,根据*建筑规范,阳台活荷载一般为2.5KN/m2,也就是说每平方米最多能承受250公斤的重量。
挑梁式阳台荷载是每平米2.5KN,即0.25吨,也就是说要4平米才能承受1吨的重量,1平方米就是承受250kg的重量。一般的住宅每平方米的承重能力就在1000斤左右,这是静荷载,动荷载也差不多。主要看设计人员是按照多少的承重能力来设计的。
挑梁式在阳台两侧及外侧均设置结构梁,悬挑弯矩主要由挑梁来承担,阳台板按普通单向板或双向板设计。外挑1.2米,两挑梁A、B大小为(18*H30cm),配筋为面筋2条20mm罗纹钢、底筋为2条16罗纹钢,挑入1.7米.(两挑梁上面没压墙了)。
阳台设计不论采用何种结构(悬挑板、挑梁)形式,其应满足使用荷载要求:即可能出现人员密集的情况为3.5KN/㎡、其他为2.5 KN/㎡。另栏杆顶部的水平荷载应取1.0 KN/m ,竖向荷载应取1. 2KN/m,水平荷载与竖向荷载应分别考虑。
咨询记录 · 回答于2022-01-05
挑梁承重问题
农村自建房二间屋三个挑梁,上面三根十六钢筋,下面二根,挑一米二,最大能挑多重
截面200*400/200 配筋上部3根16 下部两根12 向内延伸长度1600足够了
挑两层能行吗
可以的