高压断路器一合闸就跳闸的原因
1个回答
关注
展开全部
高压断路器一合闸就跳闸的原因1断路器自身机构问题比如存在死点或者卡死等!2如果是sf6高压断路器可能是由于sf6气体压力达到下限值闭锁造成的!3就是常见的一些闭锁之类的比如违反电气5防操作,带地线和断路器等!4通常开关操作时需要储能后才能和分闸你检查储能回路是否正常5直流电源容量不足或者说是由于控制回路原因造成的!6远控不能操作可能是合闸线圈烧毁等
咨询记录 · 回答于2022-12-15
高压断路器一合闸就跳闸的原因
高压断路器一合闸就跳闸的原因1断路器自身机构问题比如存在死点或者卡死等!2如果是sf6高压断路器可能是由于sf6气体压力达到下限值闭锁造成的!3就是常见的一些闭锁之类的比如违反电气5防操作,带地线和断路器等!4通常开关操作时需要储能后才能和分闸你检查储能回路是否正常5直流电源容量不足或者说是由于控制回路原因造成的!6远控不能操作可能是合闸线圈烧毁等
没有带负荷然后高压柜一合闸就跳合不上闸
首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。跳闸以后怎么办: 1、用电量大的大型电器要单独留电源插口。经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大,要小心避免。 2、电路施工完毕后要做24小时满负荷运行试验,开启所有电器,检验合格后才能使用 3、厨房卫生间经常用水的地方要使用防水插座,避免淋水后造成短路断电。厨卫开关最好安装在房间外面开启侧的墙壁上,厨房中的管线要与燃气灶等热源保持距离。 4、频繁断电需请专业人员检查插座有无接触不良,电箱是否存在入户电容不足的情况,必要时做增容。 5、造成跳闸无非两个原因一是过压,过压就是超过了空开所能承受的电压,二是过流,过流就是超过了空开的额定电流。检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常,一般用到万用表,进线端正常电压在198v-235.6v之间,也就是我们所说的220伏电压。如果电压过高,一定要找物业来检查,电源进线电压过高,这是非常危险的,一般发生在"三相四线"制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电
高压断路器掉闸后的处理操作:1、装有一次重合闸而重合闸未成功的架空线路,隔1min后允许再试送一次。试送成功后应及时进行巡视线路.并查找事故原因;试送未成功时,应排除故障后方可送电。2、装有二次重合闸而重合闸两次未成功的架空线路,不允许试送,若重合闸未动作.可试送一次。3、无重合闸或重合闸失灵的线路,允许手动试送两次,但第二次试送应与第一次试送掉闸后隔1min4、线路上装有重合闸的断路器手动试送前,应将重合闸装置解除。5、断路器分闸时,喷油严重者,不准试送。6、电力变压器、电力电容器、全线为电缆的线路,其断路器分闸后,不允许试送,只有待查明事故原因并排除后,方可试送。