万能断路器送电烧欠压线圈

1个回答
展开全部
摘要 您好,万能式断路器欠压线圈烧坏,为了不影响生产或工作,可以采取临时措施,就是将欠压线圈上的衔铁用尼龙绳捆扎起来,就可以操作合闸了,因为欠压线圈得电工作时就是将衔铁吸合住合闸的,一旦欠压或失压,衔铁释放断路器跳闸。不过一定要及时将新的欠压线圈换上,以免发生意外事故。
咨询记录 · 回答于2023-06-04
万能断路器送电烧欠压线圈
您好,万能式断路器欠压线圈烧坏,为了不影响生产或工作,可以采取临时措施,就是将欠压线圈上的衔铁用尼龙绳捆扎起来,就可以操作合闸了,因为欠压线圈得电工作时就是将衔铁吸合住合闸的,一旦欠压或失压,衔铁释放断路器跳闸。不过一定要及时将新的欠压线圈换上,以免发生意外事故。
欠压线圈在通电的状态下是常得电的,由于长时间通电,造成的线圈损坏。分合线圈都是只在给出分合信号的瞬间才得电。
万能断路器送电立马烧保险请问怎么回事?
回路存在短路的现象。由于欠压脱扣器失电,导致万能断路器不能重合闸,造成欠压脱扣器电磁线圈工作电压低或失电等常见故障,均由万能断路器脱扣引起。以下四种情况将导致欠压跳闸的电磁线圈断电。重点检查一下你这断路器的失压线圈是否完好,如果是烧坏了一有电就会短路,一短路就把二次熔断器烧了,那还是等于断路器失压,自然就合不上闸了,这种可能性大,但也不排除其他原因,但我想不会是过载,过载跳闸正常,但不会烧保险,你的原因还是在二次回路上,仔细找找吧。
怎样查找呢二次回路,我把欠压线圈拆开了送电还是短路
二次回路短路故障查找,要分析判断,要用一定的方法缩小范围,不能盲目地乱查。故障查找步骤1.分析判断(1)如果是交流回路发生短路,要先判定故障相别,判定是单相短路还是相间短路。(2)回路上是否有人工作,是不是由人员失误造成的。如有人工作,应停止工作并断开试验电源和接线。(3)短路故障是在什么情况下发生的。例如正常情况下无异常,有操作时熔丝熔断,故障点应在与操作有关的回路内。(4)分析回路所处状态,相关的一次设备运行方式有什么影响。
2.外部观察和检查首先应目测观察,看有无冒烟、烧伤痕迹及接点烧伤现象。触点有烧伤的,该触点所控制的回路内可能有短路(因通过短路电流所致)。冒烟的线圈、烧坏的部件则可能是短路点。还要查回路中各元件的接线端子、接线柱等有无明显相碰,有无异物落上造成短路及碰金属外壳现象。若发现某一触点烧伤,可进一步查看触点所在回路中各元件,测量回路电阻值是否变小,回路中各元件(主要是电阻、线圈、电容器等)电阻值是否变小,有无损坏等。还要检查有无绝缘薄弱点,例如有无易受潮、受腐蚀,受机械损伤的部件,有无易烧坏,易被附近发热元件烧伤的部件等。
3.缩小范围如果发生故障的二次回路,需要查找的范围较大,回路分布广,就应采取措施,缩小检查范围以后,再进行观察和查找。4.查明故障点故障范围缩小以后,就可以用观察、测量、试断各分支回路等方法,查明故障点。故障查找缩小范围的方法1.拆开每一分支回路,逐一试投把各分支回路的正极或负极拆开,装上电源熔丝,试送一次。如果电源熔丝不再熔断,说明主干线正常。用万用表的欧姆挡,测量第一分支回路的电阻,若电阻值不是很小,与正常值相差不太大,就可以接入所拆接线。再装上电源熔丝,若不熔断,说明是第一分支回路正常。用相同的方法,依次检查第二、第三分支回路。对于测量电阻值很小的分支回路,或试投入时熔丝再次熔断的分支回路,应进一步查明回路中的短路点。
用表计测量回路的电阻,只靠测量不能完全准确地判断。可能因万用表的电压低,或短路点经一定的电阻,也可能是和另一个回路的某一点发生短路,故测不出问题。2.逐个分支回路试投并测量电压这种方法有一定局限性。正常各分支回路都不构成闭合回路,只有这样的二次回路中发生短路故障,才能使用此方法。接地故障的检测(1)把每一分支回路的正极(或负极)拆开。(2)装上一只熔丝(不使电源熔丝再次熔断)。如果故障时负极熔丝未熔断,只装上正极熔丝,如正极熔丝再次熔断,说明是和另一路电源负极之间形成短路。如果故障时正极熔丝未熔断,可只装上负极熔丝作相同验证。
(3)验证了正极和负极,不是和另一路电源形成短路。然后,先查主干线上有无问题。假设仅装上正极熔丝,在负极熔丝座两端测量,若无电压,说明主干线正常。(4)接入第一分支回路所拆接线,在未装熔丝的负极熔丝座上,测量两端有无电压。若测量有较高的电压,故障就在这一分支回路内。反之,如果所测电压为零或很低,故障就不在这一分支回路。再用相同的方法,依次检查第二、第三分支回路。查出有故障的分支回路。最后查明故障点。3.逐级分段(分网)测量电压这种方法和前一种缩小范围法有一样的局限性。对于分布范围很大的二次回路,可用这种方法检查。其原理也和前一种方法基本相同,具体方法大同小异,也是先轮换装上一只熔丝后,验证是不是和另一路电源形成短路。然后逐级用拉开刀闸或拆开接线的方法,使之分段或分网,在未装熔丝的另一熔丝座两端测量电压。若所测电压为零或很低,故障在被断开的网络范围内。反之,所测电压很高或等于电源电压;故障在电源熔丝至被断开部分以前的范围内。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消