梁的抗扭钢筋

问下高手什么梁会有扭力?还有次梁与主梁节点的剪力是怎么回事,能给图解更好,谢谢... 问下高手什么梁会有扭力?还有次梁与主梁节点的剪力是怎么回事,能给图解更好,谢谢 展开
 我来答
xiaobo8819
2007-04-06 · 贡献了超过134个回答
知道答主
回答量:134
采纳率:0%
帮助的人:62万
展开全部
现浇梁板中,主梁上搭次梁端头时,程序计算往往有很大的扭距,即使考虑0.4的折减系数后,抗扭钢筋也相当可观.我一般边梁按计算值的1/3实配,在厦门审查没有问题,在乌鲁木齐不行,请各位谈一谈.

我是用PKPM系列
当次梁搭在主梁上,且距柱很近时,程序很难通过,提示“扭剪不够”
做结构时,我尽量避免这种布置,真有发生时,把主梁调高50-100,@100箍筋通长配置,计算通不过也没管,有时把现浇板调厚一点

1,加大次梁截面高度即可减小主梁扭矩
2.减小次梁在边跨支座上部配筋,加大下部配筋, 防止次梁对主梁造成较大扭矩,甚至可只配2根14,因次梁为次要受力构件,可允许其上部产生变形
3.pkpm在计算梁上两相近节点时(<300mm),其配筋会有激增,可用手算复核
4.抗扭纵筋面积亦包括上下部纵筋放大面积,如已对上下部纵筋放大,可在配筋时减去此部分面积

以前做设计都是手算,主次梁处按铰接,也没问题,现在计算结果中有抗扭纵筋,应1/3给上部纵筋,1/3给下部纵筋,1/3为腰筋。

一般是1/4给上部纵筋,1/4给下部纵筋,1/2给腰筋。
原则是:沿截面周边均匀地分布。

我曾经看过一篇文章中讨论过这个问题,中间有这么一句"目前就工程实践而言,尚未发现因抗扭不足而破坏的实例"
实在想不起在哪里看到过,麻烦大家找一找
目前为配合建筑要求,雨篷越飘越大,扭矩的影响不可忽视,但目前此类圈梁只有手算,尚未发现理想的程序。

抗扭一般是手算后可考虑内力重分布后乘以折减系数。

设计方法可分为“放”和“抗”两大类,但是要求计算与实际必须严格相一致。决不能交叉。
钢筋混凝土梁的抗扭设计也有两大类:
1。《规范》规定的方法:即对支承梁按弹性分析所得的两端弯矩设计值,经调幅后,在按弯剪扭构件进行配筋设计。根据国内的试验研究:当框架梁、柱为现浇,而梁上的板为预制时,对扭矩调幅系数的取值,不宜大于0.4(即经调幅后的扭矩设计值不宜小于0.6倍的弹性扭矩设计值)。当框架的板、梁、柱均为现浇时,由于结构的整体刚度较好,对扭矩调幅系数的取值,可适当放松,但不宜大于0.6。
2。零刚度法:是根据研究分析和参考国外现行规范有关条文内容。所提出的较为简便的设计方法,即假定支承梁(框架边梁)的扭转刚度为零(即取边梁两端的设计矩为零),在边梁内仅需配置抗扭所需的构造钢筋,以满足边梁的延性和限制裂缝宽度的要求。在构造配筋设计时,箍筋的最大间距,必须满足构造的要求,这对防止出现过宽的裂缝是极为重要的措施。要注意到:按照上述两种方法的设计,都是容许构件出现带裂缝的工作状态,但裂缝宽度一般不会超过设计规定的限值。

PM建模时作为次梁输入可解决此类问题。

可否说清楚按次梁输入的理由。请论证您的意见。
无语翘楚
高粉答主

推荐于2017-10-03 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2.5万
采纳率:88%
帮助的人:2470万
展开全部
抗扭钢筋一般是指框架梁两侧荷载不同,对框架梁产生一定扭矩时,在梁侧面设置的钢筋。构造钢筋和抗扭钢筋是设计院设计的,构造钢筋的代号为G,抗扭钢筋的代号为N.构造钢筋的锚固长度为15d.抗扭钢筋的锚固长度同梁的主筋锚固长度。抗扭钢筋的搭接为Ll或者Lle(抗震),其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋,构造钢筋锚固和搭接均取15d计算,在03G101-1中,规定梁的腹板hw大于等于(450)MM时,须配置纵向构造钢筋。当梁宽350时,拉筋直径为(8)MM。拉筋间距为(非加密间距的两倍)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
肥嘟嘟伯爵
2007-04-06
知道答主
回答量:50
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
建议再翻翻《材料力学》,这好像不是在网上能言简意赅地解释明白的。

参考资料: 《材料力学》同济大学版