施工升降机脚手架搭设立杆步距是多少

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-11-10
施工升降机脚手架搭设立杆步距是多少
施工升降机脚手架搭设立杆步距是多少亲您好,很高兴为您解答。亲一、施工电梯防护脚手架搭设的设置1.1施工电梯防护架的搭设1、电梯脚手架底层搭设时,先垫放50厚木脚手板,离地200mm高处搭设扫地杆。立杆纵距1.8m,0.7m,1.8m;立杆步距1.5m,楼层通道平台处步距1.8m。2、防护架搭设采用双排落地式钢管防护架。外立杆距离主体结构距离按现场实际尺寸确定,150-2650mm范围内。3、在电梯靠近楼层处需搭设拉车平台,门桥高度1.8米左右。4、立杆必须对接,立杆、大横杆的加长用对接扣件连接,立杆和大横杆相交处用直角或旋转扣件连接。相邻两根立杆的接头要错开500mm以上,并不得在同一步架内,同一步架内外和上下相邻的两根大横杆的接头也要错开。5、大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧(为保证脚手板的牢固,在两大横杆的中间加一根横杆),用直角扣件与立杆扣紧。6、钢管的接头位置:不可在同一断面,必须相互错开,各杆相交伸出的端头,均要大于100mm,以防杆件滑脱。7、平台搭设时,立杆距墙皮或板边200mm,平台两侧设置栏杆,并用脚手板围护,密目安全网封闭,平台面先铺50*100木板,再满铺15厚胶合板固定牢固并设置防滑条做脚手板。8、施工电梯口防护措施楼层电梯出入口每层每个电梯笼需要安装1个安全门,安全门采用标准成品,规格按照现场实际确定。9、脚手板:脚手板采用50*100木板,再满铺15厚胶合板固定牢固并设置防滑条。所有电梯出入口必须满铺脚手板,在脚手板木枋铺好后,用8#铁丝将脚手板四角与外架横杆绑扎牢固,每块木枋与横杆的绑扎点不得少于4点。10、防护设施:脚手架外要满挂全封闭式的密目式安全网。密目安全网规格采用1800×6000,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。11、在施工中,防护栏、安全网、脚手板未经相关部门批准,不可随意拆除。12、在电梯出口处有洞口的楼层需要用脚手板盖上。13、电梯安全防护门搭设楼层门门框及其以外的防护围栏,安装楼层防护门。随着导轨架的升高,升降机达到每一层新的楼层时,要及时在通道靠近施工升降机一端安装楼层防护门。防护门由钢材焊接而成。施工升降机对准楼层时,由电梯操作员打开防护门,供人、料进出;电梯离开楼层前必须