800kva干式变压器工频耐压试验标准

1个回答
展开全部
摘要 亲你好呀,很高兴为你解答800kVA干式变压器的工频耐压试验标准如下:电压等级:10kV设备最高电压:12kV工频耐受电压:42kV预试电压:28kV在进行工频耐压试验时,需要将变压器的高压绕组和低压绕组分别接地,然后施加42kV的工频电压,持续时间为1分钟。在测试过程中,应该检查变压器是否出现漏电、放电、击穿等异常情况。如果测试合格,则说明变压器的绝缘性能符合要求,可以正常使用。亲以上是我的回答,希望这些内容能够帮助到您,感谢亲的理解与支持,我会继续努力的。
咨询记录 · 回答于2023-06-02
800kva干式变压器工频耐压试验标准
干试变压器感应耐压过不去跟低压有关系吗
亲你好呀,很高兴为你解答800kVA干式变压器的工频耐压试验标准如下:电压等级:10kV设备最高电压:12kV工频耐受电压:42kV预试电压:28kV在进行工频耐压试验时,需要将变压器的高压绕组如兄和低压绕组分别接地,然后施加42kV的工频电压,持续时间为1分钟。在测试过程中,应该检查变压器是否出现漏电、放电、击穿等异常情况。如果测试合渣哗袭格,则说明变压器的绝缘性能符合要求,可以正常使用。亲以上是我的回答,希望这些内芦液容能够帮助到您,感谢亲的理解与支持,我会继续努力的。
250干试变压器感应耐压过不去跟低压有关系吗
亲你好,250kVA干式变压器感应耐压过不去与低压有关系。感应耐压测试是检验变压器绝缘性能的铅汪一项重要测试,测试时需要将高压绕组和低压绕组分别接中者地,然后施加高电压,观察是否出现漏电、放电、击穿等异常情况。如果测试结果不合格,说明变压器的绝缘性能存在问题,需要进行维修或更换。在测试过程中,如果低压绕组存在故障或接地问题,可能会导致测试结果不合格。因为低压绕组的故障或接地会导致变压器的绝缘性能下降,卖激薯从而影响感应耐压测试的结果。因此,在进行感应耐压测试前,需要对变压器的低压绕组进行检查和维护,确保其正常工作。
打耐压实验过了,做感应耐压实验过不去,在做空载实验实验台就显示A相过流是什么原因那?
亲你好,打耐压实验合格,但感应耐压实验不合格,同时在空载实验中A相出现过流,可能是以下原因之一:绕组绝缘损坏:感应耐压实验是检测绕组绝缘是否能够承受额定电压的试验,如果绕组绝大梁缘损坏,就会导致试验不合格。同时,绕组绝缘损坏也可能导致空载实验中出现过流现象。绕组接线错误:如果绕组接线错误,就会导致感应耐压实验不合格。同时,接线错误也可能导致空载实验中出现过流现象。电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,就会导致感应耐压实验不合绝巧格。同时,电源电压不稳定也可能导致空载实验中出现过流现象。设备故障:如果设备本身存在故障,就可能导致感应耐压实验不合格和空载实验中出现过流现象。针对以上可能的原因,可以进行以下检查和处理:检查绕组绝缘是否损坏,如有损坏需要更换。检查绕组接线是否正确,如有错误需要重新接线。检查电源电压是否稳定,如不稳定需要进行调整或更换电源。检查设备是否存在故障,如有故障需要进行维修或更换设备。需要注意的是,以上检查和处理应该由专业人员进行,以确保安全和有效性。滚宏运同时,在进行实验前应该仔细阅读实验操作手册,并按照要求进行操作。
你说的绕组损坏是说的高压还是低压
我所说的绕组损坏是指高压绕组或低压绕组的绝缘损坏,这搏罩可能会导致感应耐压实验不合格和空载实验中出现过流现象。在进行检查和处理时,需要根据森银裤具体情况进行判断和处理。如果此简您需要更详细的信息,可以参考相关的电气知识或咨询专业人士。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消