流量开关

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-08-05
消防的是吗
是的,
 调试方法:1、把棕色和黑色接上24V直流的电源;  2、水龙头防水,观察消防流量开关表上显示数值是否达到20%,达到20%时红灯会亮,然后输出端会由常开变成常闭;  3、测试没有问题,一切输出正常,把输出端蓝黄两根线接到预留的主泵控制线上;  4、现场在18楼、19楼重新再测试一遍:主泵启动是否正常;  5、主泵显示正常之后,整个流量开关的测试过程就完成了
流量开关调节技巧  1、流量开关出厂调节在最小流量值附近,在使用时不得调到低于出厂设定位置,否则会造成开关不能回复到“无液流”位置。  2、若需调高流量值,应顺时钟旋转调节螺丝。在调高出厂设定值后想调低流量值,可逆时钟旋转调节螺丝。  3、调节结束后,应检查流量开关的设定值不低于出厂设定值,通过按动主杠杆数次,检查主杠杆回复时开关有无“咔嗒”声,一旦发现没有,应顺时钟旋转调节螺丝直至杠杆回复时有“咔嗒”声
4、封漆的设定螺丝不可调节。一旦变动,将会破坏流量开关的控制或造成调节失效而无法工作。  5、流量调节过高,低流量时无法带动流向片,开关无法动作。流量调节过低,开关过于灵敏,产生误动作
仅供参考
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消