ABB ACS550 变频器中的恢复出厂设置是哪个参数啊

1个回答
展开全部
摘要 通过在变频器停电时同时按住三个组合键,然后接通变频器电源开关,稍后松开手,变频器即恢复出厂参数。
【9901】=1(语言 0=英文, 1=中文)
【9902】=1(标准宏控制)
【9905】=(电机的额定电压)
【9906】=(电机的额定电流)
【9907】=(电机的额定频率)
【9908】=(电机的额定转速)
【9909】=(电机的额定功率)
【1103】=0(控制盘给定),=1(AI1给定),=2(AI2给定)
扩展资料:
2203=30
2601=0 关闭磁通优化
4010=19 PID设定值为内部
4011=设定压力占压力表量程的百分比(设定压力除以表量程)
4022=0/2 若需睡眠功能设为2
4023=23Hz 睡眠频率
4024=180S 睡眠延时
4025=5 唤醒偏差
4026=0.5S 唤醒延时
ABB ACS510故障代码
咨询记录 · 回答于2021-12-03
ABB ACS550 变频器中的恢复出厂设置是哪个参数啊
您好,很高兴为您服务。我是小薛老师,山西大学研究生、高级教师。热爱教育,拥有3年教学经验,担任班主任工作多年。老师正在为您解答分析,麻烦您稍等一会。
通过在变频器停电时同时按住三个组合键,然后接通变频器电源开关,稍后松开手,变频器即恢复出厂参数。【9901】=1(语言 0=英文, 1=中文)【9902】=1(标准宏控制)【9905】=(电机的额定电压)【9906】=(电机的额定电流)【9907】=(电机的额定频率)【9908】=(电机的额定转速)【9909】=(电机的额定功率)【1103】=0(控制盘给定),=1(AI1给定),=2(AI2给定)扩展资料:2203=302601=0 关闭磁通优化4010=19 PID设定值为内部4011=设定压力占压力表量程的百分比(设定压力除以表量程)4022=0/2 若需睡眠功能设为24023=23Hz 睡眠频率4024=180S 睡眠延时4025=5 唤醒偏差4026=0.5S 唤醒延时ABB ACS510故障代码
acs550的9902参数是“应用宏”设定,把它选成“交变宏”,再选成“abb标准宏”就恢复出厂值了改变9902 的应用宏,任意改一个,,之后再改成你所需要的宏,参数就还回出厂值了。
你好,老师随时在线,有疑问及时提出疑问,老师会给您耐心讲解
保护
变成交变宏即可
【9902】=1(标准宏控制)
通过在变频器停电时同时按住三个组合键,然后接通变频器电源开关,稍后松开手,变频器即恢复出厂参数。