s7200smartPLC控制步进电机比其他的plc控制步进电机有何优势?有何好处?从s7200smartPLC自身的功能回答一下

1个回答
展开全部
摘要 说说我的看法吧,个人觉得西门子的优势有以下几点:
1.西门子的程序可以分块编写和调试,也就是结构化编程,而三菱的所有程序都在一个程序块里面(FX),程序比较大的话,编写和调试都不方便;
2.模拟量处理方面,三菱的模拟量处理需要自己编程序控制,个人觉得比较麻烦,而西门子的只要接线和设置无误,直接在IWxx里面读就行了(输入);
3.至于稳定性和运算速度,没怎么在意,因为都是一般设备,基本上不用考虑;
4.通讯方面,只做过西门子的PROFIBUS,以太网通信.感觉西门子的做起来还是比较简单;三菱的就不知道了;
咨询记录 · 回答于2022-06-17
s7200smartPLC控制步进电机比其他的plc控制步进电机有何优势?有何好处?从s7200smartPLC自身的功能回答一下
您的问题已收到,打字需要一点时间,还请稍等一下,请不要结束咨询哦,您也可以提供更多有效信息,以便我更好为您解答。
说说我的看法吧,个人觉得西门子的优势有以下几点:1.西门子的程序可以分块编写和调试,也就是结构化编程,而三菱的所有程序都在一个程序块里面(FX),程序比较大的话,编写和调试都不方便;2.模拟量处理方面,三菱的模拟量处理需要自己编程序控制,个人觉得比较麻烦,而西门子的只要接线和设置无误,直接在IWxx里面读就行了(输入);3.至于稳定性和运算速度,没怎么在意,因为都是一般设备,基本上不用考虑;4.通讯方面,只做过西门子的PROFIBUS,以太网通信.感觉西门子的做起来还是比较简单;三菱的就不知道了;
第二点能详细介绍一下吗?
这种方式最简单,都与地隔离,都不需要接地,但是输入信号(传感器)负端与MANA 电压超过UCM最大限制,例如SM331(6ES7331-7KF02-0AB0)为2.5 VDC,就需要短接信号负端与MANA ,否则会出现超上限问题。现场可以查看一下,几乎所有超上限问题都是没有连接信号负端与MANA 。如果UISO 超过限制,例如75V DC,就需要连接信号负端、MANA 端以及接地端M,这时模块以大地M端为参考电位,实际变为非隔离使用了,这种情况很少见。