25平方铝线1000米电压降多少
1个回答
关注
展开全部
25平方铝线1000米电压降多少亲,您好 !220V电压电路,电线电阻R=0.0283*1000*2/25=2.264,电压降为:2.264*线路电流,380V三相电路,电线电阻R=0.0283*1000*1.7/25=1.9244,电压降为:1.9244*线路电流。希望能帮助的到您!
咨询记录 · 回答于2022-08-22
25平方铝线1000米电压降多少
你好
25平方铝线1000米电压降多少亲,您好 !220V电压电路,电线电阻R=0.0283*1000*2/25=2.264,电压降为:2.264*线路电流,380V三相电路,电线电阻R=0.0283*1000*1.7/25=1.9244,电压降为:1.9244*线路电流。希望能帮助的到您!
25平方铝线电缆500米电压会降多少?
亲,您好 !查表知:25平方的铝电缆的导体直流电阻(最大值)是1.2Ω/km。25平方单芯铝电缆的载流量是76A;2芯铝电缆的载流量是70A;三芯铝电缆的载流量是60A。计算电缆的直流电阻r:r=1.2Ω/kmx0.4km=0.48Ω计算电压降 Vr:单芯 76Ax0.48Ω=36.5V两芯 70Ax0.48Ω=33.6V三芯 60Ax0.48Ω=28.8V结论:在额定的载流量下,400米长,25平方毫米的单芯、两芯、三芯铝芯电缆的压降分别是36.5V、33.6V、28.8V。希望能帮助的到您!
16平方铝线电缆500米长电压会降底多少?
亲,您好 !16平方的铝线500米电压损耗为22v(在电缆电流为25A时)。16平方铝线安全载流量为76A。电缆电压损失计算(按最大允许电流计算)距离:L=500米铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。电缆截面积:S=16mm²。电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.884电缆的电压降为:U=IR=76X0.287=67.21电缆的电压损失率:10.33/220=30%《城市配电网规划设计规范》规定:220V电压波动要求在+5%和-10%之间。因此该电缆不能按最大载流量进行使用。电缆的实际允许载流量可以这样计算:220x10%=22v22/0.884=25A因此,电缆在电流值小于25A时,电压降满足《城市配电网规划设计规范》规定,用电设备可以正常使用。希望能帮助的到您!