50千瓦三相电机用多大铝电缆?
1个回答
关注

展开全部
50千瓦三相电机用多大铝电缆?亲!您好,很高兴为您解答
。亲50千瓦三相电机额定电流大概90A,可以用 35平方的铝电缆,其额定满载电流140A,所以可以使用,而且不会发热50千瓦的负荷,电流约为100安培,建议选用YJLV-0.6/1 3X35+1X16 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量为105安培。或者,VLV-0.6/1 3X50+1X25 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量为115安培。希望我的回答能帮助到您
!请问您还有其它问题需要咨询吗?


咨询记录 · 回答于2022-08-24
我有三个二级箱电源从中间二级箱进,从中间只二级箱远长出去,总长400米各二百米一面,工地用电有380v,与220v,中间的二级箱和两边的二级箱要怎么配置。
二级配电箱:从一级配电箱电源线至临时用电。二级要求配置:总路总隔离+总路熔断器戒断路器。二级配电箱:适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑。安全美观,防雨箱顶适合野外工作。