PLC要求按下启动按钮,小灯以5HZ频率闪烁,10s后自动熄灭怎么弄

1个回答
展开全部
摘要 亲您好!以三菱FX系列PLC来说,建议采用辅助继电器M0,启动按钮X0串联T0常闭接通M0,M0辅助常开与启动按钮并联自锁;M0辅助常开去控制T0线圈;M0辅助常开去控制输出Y0;END,编程结束。分析:按下X0,M0线圈得电:1,自锁,2,接通时间继电器计时,3,接通Y0灯亮。T0时间到:1、Y0断电自动关闭;2、断开M0,为下次启动做准备。
咨询记录 · 回答于2022-03-28
PLC要求按下启动按钮,小灯以5HZ频率闪烁,10s后自动熄灭怎么弄
亲您好!以三菱FX系列PLC来说,建议采用辅助继电器M0,启动按钮X0串联T0常闭接通M0,M0辅助常开与启动按钮并联自锁;M0辅助常开去控制T0线圈;M0辅助常开去控制输出Y0;END,编程结束。分析:按下X0,M0线圈得电:1,自锁,2,接通时间继电器计时,3,接通Y0灯亮。T0时间到:1、Y0断电自动关闭;2、断开M0,为下次启动做准备。
这个图可参考一下