安川变频器故障显示OU怎么处理
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-08-16
安川变频器故障显示OU怎么处理
亲亲一安川变频器故障显示OU怎么处理?变频器显示ou故障代码为变频器过电压,检测输入电压是否在变频器的额定输入电压范围内,并监测是否有突波电压产生。如果是电动机再生电压变频器直流环节电压过高,可加长减速时间或加装制动电阻。变频器停机时显示ou怎么解决故障分析与处理:当电动机减速时,由再生负载引起的再生能量回流到变频器或浪涌电压等原因造成主电路的直流电压高于额定值时,变频器会关断它的输出。该生产线的工艺过程是2段速度高于1段,而3段速度又高于2段。因为1段加工的塑料温度高且软,而2、3段间塑料较硬,致使3号拉动2号,2#处于发电状态,母线电压升高,从而造成“OU”故障,也就是由再生能量回馈造成的。将3号变频器减速到与2号变频器等速时,2号正常。由此说明不是变频器的问题。常见OU故障的原因和对策如下所示:①减速时间太短:增加减速时间;②输出侧有再生负载:增加制动电阻;③输入电压高,电源质量不好:检查输入电压。经检查,2号变频器制动电阻的阻值为:在100%制动转矩,500W时,为100Ω; 150%转矩,1000W时,为50Ω。核对样本发现制动电阻选择不当,应该在100%制动转矩时选用1000W的20Ω电阻或在150%转矩时选用1200W的15Ω电阻。更换制动电阻后,变频器上电运行正常。