风气盘管水机不制冷有几种原因
1个回答
关注
展开全部
亲 很高兴为您解答:风气盘管水机不制冷有几种原因答:亲亲,一、风机盘管漏水的原因: 原因1:风机盘管漏水有保温不好,主要是安装时盘管的两条冷冻水管保温不好,低温的冷冻水从管内流动时,使大气中的水蒸气冷凝成水珠,越积越多的形成漏水。可重新包保温,不让冷冻水管接触大气。 原因2:有脏东西堵住排水管,使排水不畅。用清理接水盘,用一根自制的水管插入排水口,用东西堵住周边,使之不漏气,用口猛吹气管,如果还不通需用东西敲一下排水管,使里面的脏东西松动,直至把排水管吹通。 原因3:盘管配件,阀门过滤器、电动阀、外牙直通问题,使之漏水。可拆开,用生料带包好,重新上紧。 如果是盘管配件、阀门过滤器、电动阀因质量问题裂开漏水,如果不是阀门裂,可关阀供回水两个阀门,打开盘管的排气阀,确定没有水流,既盘管里没有压力,便可拆除管里更换已坏配件。 如果是阀门开裂,只有关闭该层空调的两个供回水空调,打开盘管排气阀,确定没有压力后便可拆管更换。 二、风机盘管不制冷: 风机盘管不制冷主要有两个问题,即水回路和风回路。 水系统: 1、水温不够低。即中央空调主机的水温要足够低,一般正常情况下出水7℃,回水12℃为最好,当回水温度≥15℃时,制冷效果就不是很好,必要时需加开一台主机。 2、管路有空气。一般直接打开排气阀即可,有时因管路安装问题空气不是聚集在排空阀的位置上,这时只能拆除管路排空。 方法:关闭盘管两个供回水阀门拆除电动阀与回水阀门之间的管路用一根足够长的水管接到电动阀的接口上紧,轻轻打开供水阀门,如果里面有空气将被水冲出来,这时供水管里面的空气已被排除,如需排除回水管里面的空气,关闭两个供回水阀门拆除过滤器与供水阀门之间的连通管方法同排除供水管空气一样。 注意与技巧: 一般空气都集在回水管路里。排除空气的排水管与盘管配件的接头一定要上紧切不可用手抓,而打开阀门的手不要离开阀门,如出现什么问题可快速的关闭阀门,因为排除空气时管路振动很大,容易把排水管振脱。 过滤器堵塞,主要是水管在投入使用时,清洗不干净或水处理不好,有杂质把过滤器堵死造成不流通。可关闭两个供回水阀门,打开排空阀,确定盘管内没有压力,即可拆除过滤器的清洗口,把里面的滤网拿出来清洗干净即可。 电动阀打不开或有脏东西堵死,电动阀打不开主要有温控
咨询记录 · 回答于2022-08-16
风系统: 尘网及盘管使用长久没清洗过多的灰尘堵住了风道,使循环风量下降,从而造成空调不冷,可清洗尘网及盘管翅片。 风机电机有故障所有风机盘管全部是低噪可调速的离心风机,故障有绕组短路、断路和运行电电容失容,这些只有用万用表电阻档分别去测量和判断。 温控器有故障,当接到有一台盘管不制冷时首先要检查温控开关有没有在冷端,温控旋钮位置有没有比室温低,如果这些都正常可拆开面板检查有没有有电源,如果有再检查风机所在档位有没有电,电动阀电源有没有输出。 三、风机盘管温控接线注意事项 在每次检测风机盘管机组时应注意以下几点: 1、为满足在出口静压12Pa时的风量要求,单纯加大电机功率,造成虽然风量达到指标而供冷量却达不到额定值。 2、由于以往标准中没有对机组三档风量的比例提出要求,而国标中有静压要求机组必须明确三档风量时的静压值。企业在电机选型时,出现三档风量的比例关系没有调整好,有的机组甚至三档风量几乎没有差别,有的则高、中档没有拉开或低档太小,这些都是不符合用户要求的。 3、选用劣质电机,在检测有静压要求的机组噪声时,电机发出轰鸣声; 4、机组选用的风轮尺寸过大或过小,而达不到静压要求,尤其是小风量机组叶轮的选用更应慎重; 5、对高静压机组,在装配时螺孔、板缝、接水盘、表冷器铜管与侧板连接处漏风问题严重,有的机组在高静压时,漏风量达20%之多,建议生产企业在装配时,注意机组的密封问题。 6、有的机组为使供冷量达标而未对表冷器进行改进,风量超过标准的要求值过多,造成噪声值远远大于标准规定值,这种现象比较普遍;
二根进二根出
亲亲,您参考一下原因有很多需要自己检查一遍对症下药