160KW 380v需要多大的电缆啊?
按容许电流选35平方的铜芯电缆差不多就够了。如果供电距离远则要校验电压降是否满足要求。还有使用的环境温度高的话可以选大一级160KW需要用35平方的铜电缆,380V三相160KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,160KW按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。导线的实际载流量与敷设方式和环境有很大关系。考虑带保护管的情况,实际载流量按20% off计算,360*0.8=288A,所以选用185铜芯线比较合适。 3.I=P/U/1.732/0.85 I=160000/380/1.732/0.85=286A4。