为什么PLC在写入程序的时候,输出会自动断电
1个回答
关注
展开全部
你好亲 首先电源部分出现问题,保险损坏。再是PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏。电源部分欠压,比如大容量电动机启动,使电网电压下降欠压保护动作等。再有PLC电源模块元件损坏造成无输出所致。
咨询记录 · 回答于2022-06-13
为什么PLC在写入程序的时候,输出会自动断电
你好亲 首先电源部分出现问题,保险损坏。再是PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏。电源部分欠压,比如大容量电动机启动,使电网电压下降欠压保护动作等。再有PLC电源模块元件损坏造成无输出所致。
有两个按钮X1,X2,一个光栅X3一个下压气缸Y10,Y11控制总气阀。编写一段程序实现双手操作,保证操作者安全,一旦有人碰到光栅就断气。
有防止屏蔽按钮,屏蔽光栅的功能,如果有人屏蔽光栅,无法运行
能看明白嘛
你好亲 械手的左右回转运动由y10、y11电控阀控制,机械手的上下运动由电控阀y12、y13控制,机械手的夹紧与放松由电控阀控制y2、y3,机械手的伸出与缩回由电控阀y6、y7控制。位置信号分别为:机械手左、右转到位开关为磁性传感器
你好亲接到外部,给继电器线圈供电就可以,设备接在继电器的常闭点上,一旦光栅接收到遮挡信号,继电器得电,常闭点断开。当然,实际肯定不会这么简单的设计,需要考虑故障锁存和故障复位功能,才能更好的保障安全。
好的
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?