一、试压材料要求
1. 墨铸铁管道的材质应符合GB/T 12772-2008《铸铁管道》的规定。
2. 管道外表面应均匀、平整,无裂纹、暗坑、砂眼及明显的锈蚀现象。
二、试压方法
1. 按照GB/T 17492-2008《管道试验技术条件》规定,采用水试压法,用压力表和安全阀控制压力,一次试压应至少维持15min,试压压力不得低于管道规格的1.5倍。
2. 试压后应进行渗漏检查,按GB/T 17492-2008《管道试验技术条件》规定,不允许有渗漏。
三、试压记录
1. 试压记录应包括管道类型、管道规格、试压压力、试压时间等。
2. 试压记录应由负责人签字确认,并保存有效期为10年。
咨询记录 · 回答于2024-01-07
16公斤球墨铸铁管道试压规范
一、试压材料要求
1. 墨铸铁管道的材质应符合GB/T 12772-2008《铸铁管道》的规定。
2. 管道外表面应均匀、平整,无裂纹、暗坑、砂眼及明显的锈蚀现象。
二、试压方法
1. 按照GB/T 17492-2008《管道试验技术条件》规定,采用水试压法,用压力表和安全阀控制压力,一次试压裤茄悉应至少维持15min,试压压力不得低于管道规格的1.5倍。
2. 试压后应进行渗漏胡乎检查,按GB/T 17492-2008《管道试验技术条件》规定,不允许有渗漏。
三、试压记录
1. 试压记录应包括管道类型、管道规格、试压压力、试纳蠢压时间等。
2. 试压记录应由负责人签字确认,并保存有效期为10年。
根据《钢铁管道工程施工及验收规范》(GB 50235-1997)和行业惯例,以下是16公斤球墨铸铁管道的试压规范:
1. 试压猛基答介质:
* 空气或水,试压介质应清洁无杂质。
2. 试压压力:
* 1.5倍额定压力,即锋磨24公斤。
3. 试压时间:
* 管道内压力达到试验压力后保压15分钟,期间压力降低应调整到试验压力。
4. 试压温度:
* 5℃~38℃。
5. 试压前检查:
* 在试压前应检查所有管道的管件是否完好牢固枝慧,防渗垫片是否已安装,在管道接口处必须焊接定位。
6. 试压记录:
* 应记录试压时间、试压压力、试压温度、试压介质、试压管道的长度和管件的位置、试压前的检查等相关信息。
注意事项:
* 球墨铸铁管道应在水冲洗干净并排干后试压。
* 确保试压时管道内部无空气存在,并且将与管道相连的设备(如泵、阀门等)全部关闭。
* 试压过程中不得晃动管道。