摘要 亲爱的,你好,差压开关校验方法。一,将可变压力源连接到测试表和开关的H I测压力端口。二,将测试灯或者万用表,万用表设置为欧姆表设置,跨接C-普通和NO-常开
咨询记录 · 回答于2023-07-12
差压开关怎么校验
差压开关怎么校验,定值是小于等于1kpa
亲爱的,你好,差压开关校验方法。一,将可变压力源连接到测试表和开关的H I测压力端口。二,将测试灯或者万用表,万用表设置为欧姆表设置,跨接C-普通和NO-常开
三,升高压力,并在电路闭合时记录测试表读数。四,缓慢降低压力,并在电路断开的时候,记下测试仪的读数。五,调整设定点螺丝增加或者减少设定点。六,重复第三第四和第五的步骤,直到触点在所需的增大或者减小的压差设定点发生变化。
我这个是低报参与保护,三选二的,小于等于1mpa动作,您能说一下我具体该怎么校验吗?
1kpa
最好提供一下图片来参考一下您的这个情况
磨煤机入口一次风与密封风差压小于或等于1kpa就要动作跳磨煤机
比如控压范围检查,将设定值调至大,然后缓慢升压,直至触点动作。这时候标准去上读出压力值为大值的上切换值。
然后再将设定值调至小,在缓慢的减压,直至触点动作。这个时候标准计上堵住的压力值为小值的下切换值。那么大值上的上切换值于小值得下切换值之差就是开关的控压范围