消防电梯的设置要求是什么?
1个回答
关注
展开全部
消防电梯的设置应符合下列要求: 1. 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。 2. 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.5㎡;公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住 建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。 3. 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。 4. 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。 5. 消防电梯的载重量不应小于800kg。 6. 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。 7. 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。 8. 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。 9. 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。 10. 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。 11. 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
咨询记录 · 回答于2021-05-20
错了,我要问电梯与燃气减压阀距离,要多元?
远
家用电梯还是公共电梯呢
公用电梯在小区街道上建
这个要根据你实地情况考虑,有实际的图纸吗
右下角在建一趟上二层平台电梯,然后再走各栋楼的电梯回家
一般居民楼,距离大概为5m左右,但是实际情况是起决定作用的,燃气减压阀的安全关乎居民生命财产安全,要时刻检漏和保养,建议距离合适的情况下,张贴标识,提高居民安全意识
明白
如果有帮到您,希望能给个赞,谢谢