经过供电局通过的用电方案,可以看到设备的功率因数、用电系数、计算功率等等详细的技术参数,必须严格按照设计图纸进行生产。
使用性质不一样,补偿的数量也大不一样,使用性质大致分为两类:工业和民用。民用方面的补偿要求相对比较低,工业项目要求的补偿系数比较高,民用一般补偿变压器标称容量的30%,工业一般补偿容量占变压器标称容量70%起。
咨询记录 · 回答于2021-05-31
250KvA变压器需要配多大的电容补偿
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
用多大的互感器控制电容起动比较好
您好,经过详细核查,以下信息可供参考:如果按自然功率因数为0.8计算,变压器带载率80%,有功功率为160kw,无功功率120kvar,要补偿到0.95时,需要补偿无功功率70kvar,如果按满载计算,有功功率为200kw,无功功率为150kvar,补偿到0.95时,需补偿无功功率为80kvar。
以上信息希望可以帮到您!