盖梁钢筋骨架焊接接头位置应该设置在那个位置,应该参考什么?

1个回答
展开全部
摘要 钢筋在混凝土构件中主要是承受拉力,钢筋接头是钢筋承受拉力时的薄弱环节,钢筋的接头应设置在构件受力较小处。
(1)单跨梁板的纵向受力筋接头不宜设在跨中1/2范围内;
(2)连续梁板的纵向受力筋接头,上部负弯矩筋应设在跨中附近,下部主筋应设在支座处。但对满堂基础底板,因其弯矩图和楼板方向相反,钢筋的接头位置也应相反,即上筋应在支座处,下筋则在跨中。
(3)钢筋接头还不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。
咨询记录 · 回答于2021-06-01
盖梁钢筋骨架焊接接头位置应该设置在那个位置,应该参考什么?
钢筋在混凝土构件中主要是承受拉力,钢筋接头是钢筋承受拉力时的薄弱环节,钢筋的接头应设置在构件受力较小处。(1)单跨梁板的纵向受力筋接头不宜设在跨中1/2范围内;(2)连续梁板的纵向受力筋接头,上部负弯矩筋应设在跨中附近,下部主筋应设在支座处。但对满堂基础底板,因其弯矩图和楼板方向相反,钢筋的接头位置也应相反,即上筋应在支座处,下筋则在跨中。(3)钢筋接头还不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。
盖梁骨架钢筋接头设在什么位置比较合理?
参照受力分析 下部接头放在支座位置也就是N4-N4之间 上部放在N3和另一端的N3之间
再明确一下
n 3.和另一端n 3间
对的
盖梁受力分析怎么说
n 3和n 3之间是在上部钢筋的中部吧?
上部钢筋直径不变时,在第二等分任意位置连接(为了保证负弯矩区内,有足够的钢筋)
这个盖梁没有负弯矩
已赞过
你对这个回答的评价是?