SCB10-1600/10, 1600KVA干式变压器损耗这样算合理吗?算一个月电费,单位度。

1个回答
展开全部
摘要 您好,这里是小度,很高兴能回答您的问题。
1、现在F级绝缘(环氧树脂干变),1600kVA,10kV/400V的SCR型干式变压器的损耗国家标准是:空载损耗:2700W,负载损耗:13500W(120度)。
2、如果变压器在额定条件下运行(额定负载下),变压器的总损耗为2700+13500=16200W,每小时变压器本身消耗16200/1000=16.2度电。
3、但是,变压器一般不会长期运行在额定负载下。变压器的负载损耗随负载电流的减少而近似与电流的平方成正比减少。但空载损耗不变(只要变压器一挂上电网,他就存在了)
咨询记录 · 回答于2022-01-07
SCB10-1600/10, 1600KVA干式变压器损耗这样算合理吗?算一个月电费,单位度。
您好,这里是小度,很高兴能回答您的问题。月负载率65%,变压器的损耗电费多少
差不多701元。