你好,家用220V左右的要用多少A的漏电开关?
1个回答
关注
展开全部
你好,一般用32a的漏电开关。漏电开关主要用于防止漏电事故的发生,目前,市面上的漏电开关电流规格非常多种,大家在选购时,可以根据实际情况,选择合适规格的漏电开关。
咨询记录 · 回答于2022-05-15
你好,家用220V左右的要用多少A的漏电开关?
你好,一般用32a的漏电开搜凳衡关。漏电开关主要用于防世做止漏电事故的发生,目前,市面上的漏电粗猛开关电流规格非常多种,大家在选购时,可以根据实际情况,选择合适规格的漏电开关。
亲,希望能帮到你
你好在大了有什么影响吗?
现在国氏谈家电网改造后,入户电表是63A,表下总闸60断路器,主意,总闸不能用漏电保护的。分闸可以用带漏电的保护的。大小槐毕是,20或32A具体看你用电情况。厨歼明碰房用电大就32.普通就16-20A
漏电总开关过大,当用电拿雹量增大时,总开关不会跳闸进行过热保护消迟帆,使导线过载工作,容易引发电火灾等安全事故。漏电总开关过小,无法满旦饥足用电设备的用电容量,就会频繁跳闸,造成用电设备无法使用,所以,,漏电总开关还是要与用电设备总容量相匹配为宜