西威变频器故障no alarm
1个回答
关注
展开全部
亲,您好。西威变频器故障no alarm,:西威变频器故障查询及操作方法西威变频器故障查询:
当变频器液晶显示屏上方指示灯Alarm闪红灯时,表示变频器报故障了。此时应该立刻进行以下操作:先按变频器面板上Shift键,再按 Alarm (▲)键。此时会看到液晶显示菜单 Alarmlist,屏幕上面一行是Alarmlist,屏幕下面一行就是故障代码。维修保养人员应该记下下一行显示的内容,及时查询变频器相关故障代码,根据故障记录排除电梯故障。操作如下,即:
Shift+Alarm()西威变频器故障记录查询:
找到变频器监控菜单MONITOR,按ENTER键进入,
按人键2次,可以看到Alarmlog,按ENTER键进入,就可以看到故障记录和故障发生时间。 例如:
(故障时间)→(故障代码)→
故障代码含义:Undervoltage变频器禁用22:39:20230170 Undervoltage
咨询记录 · 回答于2022-05-19
西威变频器故障no alarm
亲,您好。西威变频器故障no alarm,:西威变频器故障查询及操作方法西威变频器故障查询:当变频器液晶显示屏上方指示灯Alarm闪红灯时,表示变频器报故障了。此时应该立刻进行以下操作:先按变频器面板上Shift键,再按 Alarm (▲)键。此时会看到液晶显示菜单 Alarmlist,屏幕上面一行是Alarmlist,屏幕下面一行就是故障代码。维修保养人员应该记下下一行显示的内容,及时查询变频器相关故障代码,根据故障记录排除电梯故障。操作如下,即:Shift+Alarm()西威变频器故障记录查询:找到变频器监控菜单MONITOR,按ENTER键进入,按人键2次,可以看到Alarmlog,按ENTER键进入,就可以看到故障记录和故障发生时间。 例如:(故障时间)→(故障代码)→故障代码含义:Undervoltage变频器禁用22:39:20230170 Undervoltage
变频器DClink电压低于设定的输入电压设置的最小阈值112西威变频器故障代码报警含义控制部分一个或者多个供电电源电路故障变频器DC link电压低手设定的输入电设置的最小或值变频器DClink 电压高工设定的输入电压设置的最大阈值 门极退饱和传感电路检测到IGBT瞬时过电流输出电流传成器检油到IGBT瞬时过电流输出相对地放电中流检测传感器反馈故障或者中源供应故障 外部故障信号有输入检测到速度反馈传感器或者电源故障内部传感器检测到IGBT过热(只是型号0.75到20Hp)热敏继电器检测到散热器过热(仅对型号18.5KP和更高 Heatsink OT型号)
MotorOT热敏继电器或者PTC热敏电阻检测到电机过热HeatsinkSOT散热片线性温度传感器超出阈值RegulatSOT调节板线性温度传感器超出阈值制冷空气入口线性温度传感器超过阈值(仅对型号25HP和更高型号)检测到接触器反馈信号不正确可选件总线通信卡出错可选件APC 卡出错变频器超载累加器超出阈值Motoverload电机超载累加器超出阈值BU overload 制动电阻超载累加器超出阈值 Data lost永久性存储器数据更改或误用Brake fbk fail检测到报闸反馈信号不正确Maxtime软件作业时间超出Seguencer报警事件引起变频器禁用Door fbk fail检测到门反馈信号不正确Overspeed当变频器运行时超出最大速度阈值
UV repetitive5分钟内检测到超出规划的低电压故障次数I0Crepetitve30秒内检测到超过2次的OC 过电流故障 1GBTdesat repet 30秒内检测到超过2次的IGBT desat 故障 WatchDoguser指定时间内变频器再触发通信看门狗失败变频器调节卡和它的一个选件卡或者1/0扩展卡之间的通 HW fail