3×120+2×70电缆载流量
1个回答
关注
展开全部
根据您的描述,铝线120平方的,一般载流量是360安,穿管的话还要降低2成。1千瓦大概用4个电流。所以铝线电缆3*120+2*70电缆最大能带动大约100千瓦的用电设备。
咨询记录 · 回答于2022-06-25
3×120+2×70电缆载流量
您好,我是您的专业答主冯老师,您提出的问题我已经收到,下面由我的经验知识再配合互联网大数据给来全力解答您的问题,为了给您更加准确的答案,我需要给您查询资料及大数据以便给您更合理的解答,辛苦您等待片刻哈
根据您的描述,铝线120平方的,一般载流量是360安,穿管的话还要降低2成。1千瓦大概用4个电流。所以铝线电缆3*120+2*70电缆最大能带动大约100千瓦的用电设备。
查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,120平方毫米的铜芯电缆,可以长期通过350A电流,电源为三相电源,可以带133KW。