低压供电一级配漏保,二三级配空开,插座配漏保,照明配单空开是否合理?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-13
低压供电一级配漏保,二三级配空开,插座配漏保,照明配单空开是否合理?
低压供电配置不合理
低压供电的配置通常包括一级、二级和三级配电柜,以及插座和照明设备。根据常见的配置方式,一级配电柜应配备漏保,二三级配电箱应配备空开,插座应配备漏保,照明设备应配备单空开。然而,这种配置方式存在一些问题。
首先,如果二三级配电箱出现漏电情况,整个配电系统可能会跳闸停电。这会导致整个二三级回路的使用受到影响,特别是当二三级回路使用的设备较多时,排查故障点的工作量会非常大。
为了解决这个问题,建议一级配电柜只配备空开,用于管理二三级的过载负荷。二三级配电箱可以配备漏保,并为各回路的插座等设备配备二级漏保。
通过这样的配置方式,可以更好地保护低压供电系统,减少因漏电引起的跳闸和停电问题,同时方便故障排查和维修工作。