3简述星三角起动的特点和前提条件;对于一台角接380V的电机,是
1个回答
关注
展开全部
亲,很高兴为你解答3简述星三角起动的特点和前提条件;对于一台角接380V的电机,是星-三角降压启动的三相异步电动机首先要大于3KW,因为只有大于3个千瓦的电动机才使用三角接法,其次用星-三角启动的电动机接的负载一般是启动电流非常大的,比如风机,泵类,用星-三角启动的时候可以降低启动电流,减少对电网的冲击,我们把电动机看做是有3组线圈组成的用电器,也好比是三个电阻,星形启动的时候相当于380V的电压加在2个电阻上,而转到三角的时候相当于380V的电压加到了一个电阻上,当电压不变,电阻加大的时候,电流就小,星-三角启动就是应用这个原理!
咨询记录 · 回答于2022-10-28
3简述星三角起动的特点和前提条件;对于一台角接380V的电机,是
3、简述星三角起动的特点和前提条件;对于一台角接380V的电机,是否可以让其工作在660V/690V回路,如果可以应怎么连接?(40分)
亲,很高兴为你解答3简述星三角起动的特点和前提条件;对于一台角接380V的电机,是星-三角降压启动的三相异步电动机首先要大于3KW,因为只有大于3个千瓦的电动机才使用三角接法,其次用星-三角启动的电动机接的负载一般是启动电流非常大的,比如风机,泵类,用星-三角启动的时候可以降低启动电流,减少对电网的冲击,我们把电动机看做是有3组线圈组成的用电器,也好比是三个电阻,星形启动的时候相当于380V的电压加在2个电阻上,而转到三角的时候相当于380V的电压加到了一个电阻上,当电压不变,电阻加大的时候,电流就小,星-三角启动就是应用这个原理!
对于一台角接380V的电机,是否可以让其工作在660V/690V回路,如果可以应怎么连接?(40分)
亲
还有一问
亲,三角形接法380V该660V星形接法是可以的。其主要原因是改为星星接法后相邻的两项之间存在于串联关系,它的绕组匝数增加了。作为电动机它的耐压就增加了,如作为发电机它的输出电压就业同样提高了。因为决定输出电动势的重要一条就是 导线的有效长度。三角形接法三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。
如果可以应怎么连接?
亲,求求了,给个答案,我叫我同学都来问你
亲,这个就要看电机铭牌标示了,若电机铭牌标示为:△/Y、380V/660V,则电机改为Y接法可以正常在660V电压运行;若电机铭牌标示为:Y/△、380V/220V,则电机改为任何接法在660V电压运行都迅速烧毁。其原理是:若电机铭牌标示为:△/Y、380V/660V的,电机△接法时,每相绕组负载电压为380V,正常运行;电机Y接法时,尽管输入电压660V,而每相绕组实际负载电压仍为380V,正常运行