欧姆龙cp1E模拟量如何编程

1个回答
展开全部
摘要 亲:如勾选“使用平均化”,则将采集前8次输入的动态平均值作为转换数据输出,将数据平均化能得到更精确的数据。如将量程范围设置为“1~5V”、“4~20mA”,还有一个断线检测功能可以使用。断线检测的阈值分别为0.8V和3.2mA,低于这个值,则系统判断为模拟量信号断线。模拟量输入0断线异常,相应的A区特殊辅助继电器(断线标志位)A434.00置1;模拟量输入1断线异常,相应的A区标志位A434.01置1。设置完成后下载到PLC中,PLC断电重启一次设置方生效。
咨询记录 · 回答于2022-11-08
欧姆龙cp1E模拟量如何编程
亲您好:欧姆龙cp1E模拟量如何编程如下:可以采集一路0~10V电压信号,输出一路0~10V电压信号。1、一、接线。
亲此图模拟量输入为电压输入接线法,如果是电流输入接线,则电流输入端子与电压输入端子短接起来。
二、PLC参数设置打开CX-P编程软件,新建一个项目:“PLC与自控设备”,双击项目树中的“设置”,在“内建AD/DA”标签卡中选择所要使用的输入通道与输出通道,这里在使用前面打“√”,如下图所示。
亲:如勾选“使用平均化”,则将采集前8次输入的动态平均值作为转换数据输出,将数据平均化能得到更精确的数据。三、程序编写CP1E内置输入模拟量地址分配有两个通道,分别对应通道90CH和91CH,CP1E内置输出模拟量地址分配有一个通道,对应通道为190CH,利用这些通道来编写程序。
亲:注意模拟量输入与输出的量程对应数值要在规定范围内哦!
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交