变频电机能用接触器控制变频吗
你好亲,根据您描述的情况,接触器和变频器控制变频电机:1.一般来说闭环控制里面有手动和自动的区分,也就是说手动的时候是人工设定运行频率,而自动的时候是PLC自动根据反馈来设定频率,这种的话控制电路不需要特别设计,手动和自动是一样的。不同的是在程序里面,PID里面有自动和手动控制位。2.如果是想让变频器手动的时候不受PLC控制,而自动的时候受PLC控制,那么也就是常说的远程和本地了。这个时候修改变频器参数(通道选择)即可。这个手动和自动电路是一致的,不需要单独为手动设计。3.如果是想在自动的时候让变频器控制电机,而手动的时候就是直接给市电,那么需要设计手动自动切换电路了。一般用一个接触器控制电机的启停;另外用2个接触器控制电机的通道切换,即一个接触器的源端是连接市电,另一个是连接变频器的输出端。切换的话就按钮之间互锁和自保持电路即可。