输入10KV;输出400V的变压器,如一次侧电流是105A,请问二次电流多少?该变压
1个回答
关注
展开全部
首先,根据电功率守恒定律,输入电功率等于输出电功率,则:输入电流×输入电压=输出电流×输出电压因此,我们可以利用这个公式来求二次电流。由于输入电压为10KV,输出电压为400V,因此输入电流 = 输出电流 × (输入电压/输出电压)105A = 输出电流 × (10,000V/400V)输出电流 = 105A × (400/10,000) = 4.2A因此,二次电流为4.2A。需要注意的是,变压器的效率并不是100%,因此实际情况下可能会有能量损失和一些其他因素的影响,导致实际输出电流略有差异。
咨询记录 · 回答于2023-06-13
根据输入电流与输出电流的关系,我们可以计算出变压器的容量,即:容量 = 输入电流 × 输入电压 = 输出电流 × 输出电压容量 = 105A × 10,000V = 1,050,000 VA容量 = 4.2A × 400V = 1,680 VA因此,该变压器的容量为1,050,000 VA(或1050kVA)或1,680 VA(或1.68kVA)取决于是一次侧还是二次侧的容量。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?