安川伺服驱动器报警代码AC90

1个回答
展开全部
摘要 安川伺服驱动器报警代码AC90 ∶
故障描述:电流检出故障2
原因:V 相电流检出回路故障
处理措施:再次接通电源,仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
处理方法:
电机接线、编码器接线不良或连接不良确认接线。
电机运行超过了过载保护特性确认电机的过载特性和运行指令。
机械负载卡住。
咨询记录 · 回答于2021-09-11
安川伺服驱动器报警代码AC90
安川伺服驱动器报警代码AC90 ∶
故障描述:电流检出故障2
原因:V 相电流检出回路故障
处理措施:再次接通电源,仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
处理方法:
电机接线、编码器接线不良或连接不良确认接线。
电机运行超过了过载保护特性确认电机的过载特性和运行指令。
机械负载卡住。
报警AC9怎么维修
可能是接线不良,可能是使用环境部当,也可能是有干扰。
1.电机接线、编码器接线不良或连接不良确认接线。2.电机运行了过载保护特性确认电机的过载特性和运行指令。
电机手动不动
断电重启一下
重启了也不行
之前可以吗,是内部短路了吗
断电状态能转动
如果一开始不行的话,有可能是内部电机的问题
电机问题
电机更换了确定电机没毛病
建议换一个,另一个拿去修