380v,功率为175Kw,如何计算电流
1个回答
关注
展开全部
可能是变压器容量太低,需要更换变压器
咨询记录 · 回答于2021-08-11
380v,功率为175Kw,如何计算电流
亲,你好,三相电公式:I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A),电流为:I=175000÷(380×1.732×0.8)=333A
可能是变压器容量太低,需要更换变压器
也可能是电阻过大,导致电压降低,应该是变压器的关系,也可以改变电动机启动方式,可以选择降压启动
已赞过
评论
收起