电线和电缆的载流量,是指单根还是几根一起的载流量

1个回答
展开全部
摘要 都是三根总容量,不是每根的。
咨询记录 · 回答于2021-07-05
电线和电缆的载流量,是指单根还是几根一起的载流量
都是三根总容量,不是每根的。
3x50一2x16载流量是多少
3x50平方的铝芯电缆能带50kw, 3x50平方的铜芯电缆能带70kw.
一般估算为(380V电机)每1KW为2A电流,根据它计算电机电流,另送你一套速算口诀,记在心里对你有好处。铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系导线截面(mm 2 )1  1.5  2.5  4  6  10   16   25   35   50   70   95   120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
你说的这个型号也没有,查到都是3×35+2×16或者是3×50+2×25。
也许我这里资料不全,你到资料室里去借一些数据全面的书籍查询一下吧~