柱钢筋底下直径小,上面直径大,能否采用电渣压力焊,且有相应规范吗?急求高手解答!
亲, --- * 柱钢筋底下直径小,上面直径大,不能采用电渣压力焊。 * 不能焊接,上部钢筋较下部钢筋直径大时,应将上部钢筋按上柱钢筋直径计算搭接长度值插入楼层梁以下达L1。 * L1取值见03G101标准图集。 * 按照JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》4.1.8,闪光对焊时其径差不得超过4mm,电渣压力焊或气压焊时,其径差不得超过7mm。 * 电渣压力焊时,要求上面钢筋和下面钢筋要同心,接头偏移轴线尺寸不能大于2MM。 * 如果规格不同的话,易产生偏心和弯曲。不过可以相差一个规格,超过两个规格按常规是不可以。一方面受力应力突变;二是容易偏心。 ---