正泰空气开关NBE型号,NXB型号,有什么不同?
1个回答
关注

展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-16
正泰空气开关NBE型号,NXB型号,有什么不同?
亲,
正泰空气开关NBE型号与NXB型号的主要区别如下:
一、漏电保护器不同
1. NBE7使用的是漏电保护器RCCB。
2. NXB-63使用的是漏电断路器(含过载保护)RCBO。RCCB与RCBO的区别是前者不带过流保护,后者带。
二、极数不同
1. NBE7使用的是1P,仅保护火线〔L〕,故障时仅断开火线〔L〕。
2. NXB-63使用的是DPN (1P+N),仅保护火线〔L〕,但故障时同时断开双线。
三、分断能力不同
电气的分断能力是指空气开关断路器以及交流接触器允许断开的最大电流是多少,开关或接触器动静触头可能会因为电流过大焊到一起,甚至烧毁触头,使其不能正常切断电源。
1. NBE7的分断能力为6000mA。
2. NXB-63的分断能力为8000mA。
参考资料链接:正泰官网-产品手册下载中心