380V电动机200kw线长700米+线径240mm2电缆压降怎样计算?

1个回答
展开全部
摘要 您好 380v电动机 功率200kw 线缆长度7000米 240平方毫米的电缆 压降是这样计算的
咨询记录 · 回答于2022-09-16
380V电动机200kw线长700米+线径240mm2电缆压降怎样计算?
您好 380v电动机 功率200kw 线缆长度7000米 240平方毫米的电缆 压降是这样计算的
先计算电流200kw➗380v=526.3A
你这是算的什么
代入U=I×L/54×S =526.3×700/(54×240)=28.42V 这段线路的压降为28.42伏。
这个是他的压降 28.42v