摘要 亲爱的(ღ˘⌣˘ღ)
1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV 3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接接到低压受电柜时,建议使用矩形铜排,采用TN-S系统时,铜排型号是2*[TMY-4(100*8)+1*60],如果是用电缆敷设至低压受电柜建议采用YJV-0.6/1KV 4*185+1*95电缆的话,最少也要并联四根,以上是根据变压器达到75%功率来计算的,仅供参考
咨询记录 · 回答于2021-12-21
1250KVA的变压器高压、低压端都用多大的电缆,急1谢谢!!
亲爱的(ღ˘⌣˘ღ)1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV 3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接接到低压受电柜时,建议使用矩形铜排,采用TN-S系统时,铜排型号是2*[TMY-4(100*8)+1*60],如果是用电缆敷设至低压受电柜建议采用YJV-0.6/1KV 4*185+1*95电缆的话,最少也要并联四根,以上是根据变压器达到75%功率来计算的,仅供参考
变压器有两侧,高压侧和低压侧。按一般情况,1250KVA变压器为配电变压器,高压侧为10KV,低压侧为400V。高压侧电流为72A,低压侧电流为1800A。高压侧供局一般会选择3*70平方毫米的电缆。低压侧用交联电缆的话选用3*240电缆。
《1250KVA变压器,额定电流72.5A ,电流很小。因此,1250KVA变压器高压供电电缆选择,电缆的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,绝对不会选择16平方的铜导线或25平方铝导线的。在广东,供电局要求高压电缆的最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面来选择就可以了,肯定满足你的载流量要求,也能满足热稳定要求。
1250kVA变压器低压侧额定电流1804A,按电流密度2A/平方毫米来计算,电缆的截面至少要900平方毫米。