电力低压电缆架空敷设有哪些注意事项
1个回答
关注
展开全部
1.低压电力电缆敷设路径应避开规划建设或施工用地,便于施工和维护,且路径短。
电缆的敷设方式常见的有9种。户内敷设。适合户内敷设的电缆品种有普通电缆,柔性和刚性矿物质绝缘电缆,分支电缆。敷设要点:水平敷设距地高度应不低于2.5m,不能满足要求时,须穿管或加防护罩。平行敷设净距不小于较大电缆的外径。与热力管道平行或交叉敷设间距120mm,无法满足是,须加隔热板,与非热力管道净距为150mm,且两端应长于非热力管道各500mm.电缆固定支架上敷设的电缆应排列整齐,减少交叉。
导管内:适合户内,外明敷或暗敷。弯头数有限制,小截面电缆不超过3个,总弯角不超过180度。大截面电缆不超过2个,总弯角不超120度。一个弯头20m时,应加设中间接线盒。导管内径应不小于电缆外径的1.5倍。若电缆有中间接头。需设接头箱,并在管口设防火封堵。
地下直埋:同一路径电缆不宜超过6根,人行道埋深不小于700mm,农田下不小于1000mm.严禁正上正下方其他管道平行敷设。接头和下方应铺垫混凝土板,接头和相邻电缆间距不小于250mm.电缆路径上方地面应设标志桩。
咨询记录 · 回答于2022-05-25
电缆排管内:适用范围:电缆数量较多,地下空间局限或地面不易开挖处。排管类型:混凝土砖块拼接,排插式连接。施工要点:排管坡度不宜小于0.2%,排管深度,人行道及绿化带不小于0.5m,车行道下不小于0.7m.排管直线段长不宜超过100M。排管敷设的电缆应采用塑料外护套或裸铠装。电缆沟:户外电缆沟的沟口宜高出地面50mm,以减少地面水进入,电缆沟在进入建筑物处应设有防火墙。电缆沟采用放进混凝土盖板,重量不超高50KG。电缆沟通道宽度和支架层间垂直净距,支架或固定点间距0.15-1.0米。电缆沟应防水,电缆沟内应设接地干线,沟内金属支架应可靠接地。电缆隧道:应防水,底部设排水沟,建筑物连接处,应设防水墙,隧道两端应设出口。电缆在支架上按电压高低,由上而下一次排列。隧道内应设接地干线。无关的管线不得共用和通过电缆隧道。应尽可能避免隧道局部下降。桥梁和构架上:穿金属导管,敷设在路基上,沿人行道栏杆立柱外侧敷设。防止振动损伤应选择铜导体铠装电缆,采用蛇形敷设。电缆应充分松弛。电缆下方设缓冲衬垫。架空:适用于厂区和城市电网的扩建改建,埋设电缆有困难的临时用电。档距宜为35-45mm,采用水泥杆。每根电缆用单独钢索吊挂。水下:河床稳定,无石山,流速缓慢,岸线稳定,非抛锚的水域,远离码头,渡口,水工构筑物,敷设方便,电缆应敷设于水底。电缆严禁交叉,间距不宜小于50M,上岸段设置醒目的带夜间照明的警示牌。电缆不宜在水中有接头,必要时可使用软接头