测量易汽化介质的差压液位计受压力影响的解决办法

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-13
测量易汽化介质的差压液位计受压力影响的解决办法
产生误差的原因有 3个:安装不规范或错误安装、维护不及时或误操作、工艺系统或工况改变。 1. 安装不规范或错误安装 1.1 测压点取的位置不合适 一般来说底部的测压点不会搞错。主要是上部的测压点,一定要搞清是在气相部还是在液相部,要严格按设计图纸来安装。安装时还要注意测压点是否有不洁物,如有要及时清理干净,防止安装后堵塞。 1.2 导压管路安装不规范 安装导压管路的主要目的是传递压力,不规范安装会造成正负压侧产生附加误差,从而产生测量误差。 (1)导压管路太短或太长 根据一般技术规定,导压管路应在 3-50 m之间,太短时测量波动大,太长则测量滞后;且在测量时应保证水平管线有 1∶12的坡度,保证管道内充满液体,以免产生测量误差。消除方法是按照技术规定和设计来施工。 (2)导压管路正负侧装反 从测压点扯过来导压管往变送器上装时正负侧装错,等投用后发现问题还不好查出来,极其容易被忽视。我们就曾经历时 75 h,连 DCS都查了一遍,最后才发现是正负侧装反了。这主要是施工人员安装粗心造成。消除方法就是提高施工人员的技术素质和责任心。 (3)伴热不均匀或离热源太近 在北方,冬季里有些导压管需要保温,若出现上述情况,则会由于导压管内介质汽化或密度变化,正负侧导压传递压力不一致从而产生测量的附加误差。中国神马集团尼龙化工公司环己醇装置的 JC-4000CY-FBHT在未送伴热时一直指示正常,但在冬季送上伴热后,指示经常出现负值,在查找问题时发现伴热离导压管太近,导致正压侧冷凝液有汽化现象。消除办法就是正确安装伴热,合理选择导压管环境位置。 1.3 差压变送器安装不规范 差压变送器安装环境太差,如震动大、尘土大或者有强腐蚀介质。消除办法就是按照有关技术规定选择合适的位置来安装变送器,若属特殊情况必须在此环境安装,则应按照现场实际情况增加防护措施,如增加防护箱或固定支架等。 2. 维护不及时或误操作 为了确保液位计的长周期稳定运行和精确进行各种计量,要求相关仪表人员平时精心维护。否则由于维护不及时或误操作,都会引起测量误差的产生。 2.1 导压管三阀组堵或漏 消除方法:按时巡检,发现问题要及时处理。 综上所述,笔者建议通过以下步骤查找差压式液位计的测量误差原因并解决: (1)对于刚施工投用的液位计,其测量误差产生的原因多是安装不规范或错误安装所致; (2)对于长期使用的液位计,测量误差产生的原因多是维护不及时或误操作; (3)对于技改后出现的测量误差,多是系统或者工艺方面的原因。
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消