315KVA变压器高压计量是系数乘以1000正确吗?

1个回答
展开全部
摘要 1、315kVA是变压器的视在功率,也即是他的总的型式功率,能够包富含功功率与无功功率,至于他们是怎么分配的?要看你的负载性质.假定你的负载功率因数是0.8的话(最低央求),他能够承当315(kVA)*0.8=252(kW)的有功功率(留神单位)。2、从变压器输出的电流而言(假定是配电变压器,低压是400V)。那么输出的每相额外线电流为I2=315*1000/400/1.732=454.6A.这在变压器名牌上,你能够看到,也即是说变压器每相输出电流只需在454.6A以内,都是安全的。
咨询记录 · 回答于2022-11-27
315KVA变压器高压计量是系数乘以1000正确吗?
1、315kVA是变压器的视在功率,也即是他的总的型式功率,能够包富含功功率与无功功率,至于他们是怎么分配的?要看你的负载性质.假定你的负载功率因数是0.8的话(最低央求),他能够承当315(kVA)*0.8=252(kW)的有功功率(留神单位)。2、从变压器输出的电流而言(假定是配电变压器,低压是400V)。那么输出的每相额外线电流为I2=315*1000/400/1.732=454.6A.这在变压器名牌上,你能够看到,也即是说变压器每相输出电流只需在454.6A以内,都是安全的。
您能补充下吗,我有点不太理解
