电流互感器选择大了或选择小了后果怎样

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-12-10
电流互感器选择大了或选择小了后果怎样
1、电流互感器的变流比选择过大时,即当励磁电流在额定电流的岩迹120%以上工作时,由于内部铁心饱和,励磁电流较大,会产生严重的负误差,从而少计电能量。如果长期过负载运行,就会烧坏绕组或缩短电流互感器的使用寿命,严重时则可能烧毁电流互感器。2、电流互感器的变流比选择过小时,即当励磁电流在额定电流的5%以下工作时,会降低其准确度,同时也会产生较大的负误差。《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448—2000)规正衫定:“电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少不应小于30%。”在实际使用中,电流变化范围应保证举枣腔在5%-120%,因为此时电流互感器励磁电流所占比例较小,计量较精确。而小于5%额定电流时,电流互感器的准确度等级就没有保证,大于120%额定电流时,则可能烧毁电流互感器。