您好,要确定所需的三相电缆尺寸,需要考虑以下几个因素:1. 外机的额定电压和额定电流;2. 电缆的长度;3. 电缆的安装方式和环境温度。假设空调外机的额定电压为380V,额定电流为300A,电缆长度为50米,安装方式为埋地敷设,环境温度为25℃,则根据电气设计规范,所需的三相电缆截面积为:S = (1.732 × 380 × 300 × 50 × 1.2) / (1000 × 1000 × 0.8 × 0.9 × 0.95) ≈ 240 mm²其中,1.732为根号3,1.2为电缆的安全系数,0.8为电缆的功率因数,0.9为电缆的环境温度系数,0.95为电缆的敷设方式系数。因此,空调外机总功率为165KW时,所需的三相电缆截面积为240 mm²左右。需要注意的是,实际情况可能会因为电缆长度、安装方式、环境温度等因素而有所不同,建议在进行具体设计时,参考相关电气设计规范并结合实际情况进行计算。