家用配电箱的进出线的方位
1个回答
关注
展开全部
亲,您好!家用配电箱的进出线的方位是上进下出。
咨询记录 · 回答于2023-07-13
家用配电箱的进出线的方位
亲,您好!家用配电箱的进出线的方位是上进下出。
正常的都是从上部进线,下部出线。从下方接进配电箱的线仍然是到配电箱控制开关上部。上进下出 下进上出 侧进上出 侧进下出 1、进线方式 进线方式是由电流流进配电柜的入口所在处决定的,例如从柜顶流进来的(这种方式一般通过母线槽引电流来),就叫上进; 从柜底流进来的叫下进(这种方式一般用电缆引电流来); 从柜侧流进来的就叫侧进(这种方式一般用在进线柜和变压器紧挨着的时候等)配电柜进线出线原则 2、出线方式 同上我们可以知道:出现方式是由电流流出配电柜的出口所在位置决定,如上,但一般只有上出线,和下出线二种方式。 3具体进出线方式 上进下出、下进上出、侧进上出、侧进下出等
上端进线,下端出线,主回路在左,控制回路在右,并且横平竖直。有明敷线和暗敷线,明敷的可以走护套线,或穿管、穿线槽,暗敷的大多是穿管,隐蔽在建筑墙或装饰墙里面,一般是上进上出或上进下出线。配电柜安装安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。