钢筋锚固长度怎么计算的 30
12个回答
展开全部
钢筋锚固长度怎么计算的
答:钢筋锚固长度有受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE;受拉钢筋锚固长度La、抗震锚固长度LaE。
一、《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010
8.3钢筋的锚固
8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:
1 受拉钢筋基本锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋 Lab=α× Lab=α×(ƒy/ƒt)×d ×d (8.3.1-1)
式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;
式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;
ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;HPB300级钢筋为270N /mm ²,HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ²,HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ²,HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ²。
ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值;当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值。混凝土强度等级:C15为0.91N /mm ²,C20为1.10 N /mm ²,C25为1.27 N /mm ²,C30为1.43 N /mm ²,C35为1.57 N /mm ²,C40为1.71 N /mm ²,C45为1.80 N /mm ²,C50为1.89 N /mm ²,C55为1.96 N /mm ²,≥ C60时取2.04N /mm ²。
α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;
d—锚固钢筋的直径。
【例】:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级C20。求受拉钢筋基本锚固长度Lab? 解:1.钢筋种类:HRB335,是带肋钢筋,钢筋外系数α为0.14,钢筋的抗拉强度设计值ƒy为300N /mm ²,混凝土强度等级C20,混凝土轴心抗拉强度设计值ƒt为1.10 N /mm ²。代入公式:Lab=α׃y/ƒt×d=0.14×300 /1.10×d=38.18d=38d。
2..查表法:若已知:钢筋种类、抗震等级:非抗震、混凝土强等级。可在11G101-1第53页,直接查表取( Lab值,本例也为:38d。)。本值实际是由上式计算而得的。故计算也可,查表也可。 二、 纵向受拉钢筋的基本锚固长度LabE应按下式计算:
LabE=ζaE Lab
式中:
LabE—— 纵向受拉钢筋的基本锚固长度(11G101系列图集的称谓。);
ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;
Lab——纵向受拉钢筋的基本锚固长度。
若已知:钢筋种类、抗震等级:一、二级或三级、混凝土强等级。抗震等级:一、二级可用1.15Lab。抗震等级:三级可用1.05Lab。也可在11G101-1第53页,直接查表取[ LabE值,此 LabE值表中是根据LabE=ζaE (Lab)计算所得的,图集也称其为受拉钢筋的基本锚固长度。]
三、还有若受到纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa影响时:
则出现受拉钢筋的锚固长度 La、抗震锚固长度LaE。
1.受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算,且不应小于200mm;
La=ζa Lab (8.3.1-3)
式中:
La——受拉钢筋锚固长度;
ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用, 纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用 (ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。) 。
2.纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下式计算:
LaE=ζaE La (11.1.7-1)
式中:
ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;
La——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。
1当带肋钢筋的公称直径大于25时取1.10;
2环氧树脂涂层肋钢筋取1.25;
3施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;
4当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;
5 锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。
如要省繁就简:
1.受拉钢筋的锚固长度 La,可用11G101-1第53页表中值(Lab )×ζa= La。
2. 受拉钢筋的抗震锚固长度LaE,,可用11G101-1第53页表中值(LabE )×ζa= LaE。
2024-04-02 广告
P53页那个表格中有,文字部分。 抗震要求的情况下,需要计算。 一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级抗震取1.0. 是不是所有锚固计算时都要乘系数啊? 并不全是,应该是直径大于25的才乘系数。1G也有交待,你要去熟悉图集的内容,尤...
点击进入详情页
本回答由石经理提供
展开全部
梁的端部受力筋伸入支座的长度,一般是按锚固长度计算,当支座宽度大于锚固长度时,至少伸入到支座中心5d;当支座宽度小于锚固长度时,梁的受力筋是伸入到支座对面受力筋内侧弯折15d。 这就是一般计算支座内钢筋的方法。 更详细的可以看看平法图集相关要求。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
03G101-1图集的33、34页有说明
要根据抗震等级、混凝土强度、钢筋等级、钢筋类型、钢筋大小都有关系
要根据抗震等级、混凝土强度、钢筋等级、钢筋类型、钢筋大小都有关系
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以给你一个准确的计算公式,不用背那些复杂的表格了!螺纹钢的锚固长度=0.14*fy/ f t*d
园钢的锚固长度=0.16*fy/ f t*d; 例如fy为钢筋的抗拉强度 HPB335为300;ft为混凝土抗拉强度 C30为1.43 ,d表示钢筋直径;
园钢的锚固长度=0.16*fy/ f t*d; 例如fy为钢筋的抗拉强度 HPB335为300;ft为混凝土抗拉强度 C30为1.43 ,d表示钢筋直径;
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
查图集 锚固长度与抗震等级 钢筋规格型号 混凝土强度都有关 03G101-1图集上有明确标注
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?