现在计算变压器容量 :1、要根据当地(省、市)居民住宅区供配电设施建设标准,来确定各用户(按建筑面积)的供电容量(须征得当地供电局同意);
2、按你提供的数据,假设每户均为120M2以下的住宅,则(600*5)*0.5,再加单元公共照明、路灯景观照明及车库用电,考虑到低压电缆由变电所到住宅的供电距离宜在150米范围内的要求。故拟以2个(630KVA*2)的变电所为好。
3、10KV线缆的截面按2个(630KVA*2)的变电所的高压侧总电流约为150A左右,但因有其它方面的因素,其截面一般应由供电设计部门设计决定。
600*5*0.35/0.9/0.8=1108==>2x630,冬季单台运行,夏季同时启用。
咨询记录 · 回答于2021-06-11
有一居民小区,有住户600户。每户用电量5KW,请问需要安装多大容量的变压器?怎么计算?计算公式是什么?
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
