电流互感器怎么计算倍率

1个回答
展开全部
摘要 例如:一次额定电流为100A,二次额定电流为5A,那么该互感器的倍率为100/5=20
一次额定电流为200A,二次额定电流为5A,那么该互感器的倍率为200/5=40
所谓倍率就是变比,例如:30/5电流互感器,现在穿心5匝,电费单倍率是6。
一次匝数:1,电流比:100/5=20倍
一次匝数:2,电流比:50/5=10倍
一次匝数:4,电流比:25/5=5倍
一次匝数:5,电流比:20/5=4倍
一次匝数:10,电流比:10/5=2倍。
一次卷绕匝数是指一个互感器的一次卷绕匝数,图上的三个互感器一次卷绕匝数都是1匝。如果把被测导线在互感器上再绕一圈,一次卷绕匝数就是2匝
一次卷绕匝数为1匝,那么倍数为200/5=40倍;一次卷绕匝数为2匝,那么倍数为100/5=20倍;一次卷绕匝数为4匝,那么倍数为50/5=10倍,依次类推。
咨询记录 · 回答于2021-05-11
电流互感器怎么计算倍率
电流互感器的倍率与互感器的变比有关,我们要根据负荷的大小确定电流互感器的倍率,然后将一线按要求从电流互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以传入电流互感器内中的匝数为准,在互感器铭牌上有标识。
例如:一次额定电流为100A,二次额定电流为5A,那么该互感器的倍率为100/5=20一次额定电流为200A,二次额定电流为5A,那么该互感器的倍率为200/5=40所谓倍率就是变比,例如:30/5电流互感器,现在穿心5匝,电费单倍率是6。一次匝数:1,电流比:100/5=20倍一次匝数:2,电流比:50/5=10倍一次匝数:4,电流比:25/5=5倍一次匝数:5,电流比:20/5=4倍一次匝数:10,电流比:10/5=2倍。一次卷绕匝数是指一个互感器的一次卷绕匝数,图上的三个互感器一次卷绕匝数都是1匝。如果把被测导线在互感器上再绕一圈,一次卷绕匝数就是2匝一次卷绕匝数为1匝,那么倍数为200/5=40倍;一次卷绕匝数为2匝,那么倍数为100/5=20倍;一次卷绕匝数为4匝,那么倍数为50/5=10倍,依次类推。
看看这是多少倍的
一根线穿过没有绕线
电流最高160/170火线每根
你好图片看不清楚
你可以按照上面的对照倍数
上面是100/5A…下面还有一个一次电流200/1.//100/2的…我只穿一根线没绕线
你好应该是20倍