电渣压力焊验收规范是什么?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-04-08
电渣压力焊验收规范是什么?
电渣压力焊验收规范是什么?电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求: (1)四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。 (2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷。 (3)接头处的弯折角不得大于4度。 (4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径0.1倍,且不得大于2mm。 外观检查不合格的接头应切除重焊,或采用补强焊接措施。 拉伸试验: 电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。 当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复验。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格品。