10KV/400v变压器,一个800kva和一个630kva的变压器输入端可以并联吗?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-12-07
10KV/400v变压器,一个800kva和一个630kva的变压器输入端可以并联吗?
630变压器和800的变压器,是不可以并联运行的,如果并联运行会造成严重的环流,可能会烧毁变压器是。因为630是10千伏的变压器,800是35千伏的变压器。变压器并联的条件是变比相同,电压相同,百分阻抗相同。有满足这三个条件的变压器才可以并联运行的。