高压开关柜主母线额定电流
1个回答
关注
展开全部
“高压开关柜主母线额定电流?主母线额定电流 1250A、1600A、2000A分支母线额定电流 630A、1250A、1600A额定绝缘水平(1min工频耐压:相间、相对的95KV,一次隔离断口115KV。”
咨询记录 · 回答于2022-10-10
高压开关柜主母线额定电流
“高压开关柜主母线额定电流?主母线额定电流 1250A、1600A、2000A分支母线额定电流 630A、1250A、1600A额定绝缘水平(1min工频耐压:相间、相对的95KV,一次隔离断口115KV。”
1#低压受电柜额定电流多少A 2#低压受电柜额定电流多少A 锅炉房低压受电柜额定电流多少A
额定电流等级一般是1600A,2000A,2500A,3150A,4000A。其它的少见。额定电压是6kV,10kV(12kV),35kV(40.5kV)
是看隔离开关的,进线柜电流根据变压器来计算,容量=根3*电压*电流。315变压器的额定电流约为455A,隔离开关600(630)是一个规格,400有一个规格,所以只能用630或600的隔离开关,一般柜子的额定电流都以隔离开关的大小来写的。一般变压器都不会满载运行的,所以进线柜用300的电流表也可以,电容柜的电流表是根据电容的数量及容量来计算的,计量柜和进线柜的差不多。
让我帮你做题啊
亲,这题答案选项多
我直接要答案不要解析
您提供的问题,答案额定电流等级一般是1600A,2000A,2500A,3150A,4000A。其它的少见。额定电压是6kV,10kV(12kV),35kV(40.5kV)只有这一个
把其它的给我发一下
我只负责你开始的问题解说分析哦亲