一台额定电压10.5kV、额定功率16000kW、功率因数0.8的发电机,以发电机额定电压和功率为基准值的电抗标么值为0.24。请计算以10.5kV和100MVA为电压和功率基准值的电抗标么值,并计算电抗的实际值。
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-05-27
一台额定电压10.5kV、额定功率16000kW、功率因数0.8的发电机,以发电机额定电压和功率为基准值的电抗标么值为0.24。请计算以10.5kV和100MVA为电压和功率基准值的电抗标么值,并计算电抗的实际值。
你好亲,功率因数为0.8,发电机视在功率是16000kW,建议选择18或者20MVA主变压器。变压器容量的选择,还要看汽轮机的最大出力与发电机的最大出力。一般汽轮机最大出力与发电机额定出力都有一定的余度,所以选择20MVA变压器时,将来适应性更好一些。